Stránka 1 z 1

detekcia uniku chladiva v klimatizacii

Napsal: 05 bře 2014, 16:51
od miko707
Ahojte, ake metody pouzivate na detekciu uniku chladiva? Opati sa investovat do vodikovej, alebo staci uv farbivom, popr dusikom. Dakujem za vase skusenosti

Napsal: 05 bře 2014, 18:52
od dhfool
Pokud máš třeba načatý kondenzátor od kamínku, tak to UV nezjistíš. Hlavně nezjistíš velikost úniku a než se to projeví, tak to stojí chladivo. Pokud budu mít letos nějaký problém s detekcí, tak okamžitě objednávám vodík, ať mám jistotu. Ono měnit kondenzátory jen proto, že je na nich mastný flek je pěkně u hubu.

Napsal: 05 bře 2014, 19:01
od miko707
Chlap co mi predstavoval novu plnicku a rozpraval mi o hladani uniku, tak mi tvrdil ze ked je nejaky maly unik dajme tomu unikne do pol roka tak nepomoze ani farbivo lebo to sa cez malu dieru ani nepretlaci, prejde iba plyn. A takych pripadov je vela ked auto furt vyfuci a farbivo nikde nevidno.

Napsal: 05 bře 2014, 19:15
od jirka.p
panove zajima me ten vodik ? jak to funguje je na to potreba neco vic ??

Napsal: 05 bře 2014, 19:19
od miko707
Je to zmes 95% dusika a 5% vodika naplni sa okruh na 5bar a elektronickym analyzatorom sa hlada unik. Reaguje len na vodik.Tato zmes sa da zachytit aj ked je uplne mala dierka kde sa farbivo nechyta. Len ta sada stoji dakych 1000 eur.