Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

zcela mimo automobilovou tématiku

Moderátoři: šulda, Moderátoři

Woko_O
Aktivista
Příspěvky: 1572
Registrován: 06 zář 2011, 20:04

Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od Woko_O »

Než mě to úplně zabije.. Sorry za blbej dotaz

Stará rozvodná skříň, kde jsou ještě E27 pojistky v keramice. Napojeno několik fází a nuláků v jedný krabici a jen část z nich jde do garáže, kde potřebuju shodit zásuvky a světla. Nemůžu ale shodit to ostatní. Což je blbý, protože popisky samozřejmě nikde. Barvy namixovaný a v hliníku, tak s tím nechci moc hýbat

Můžu propísknout mulitmetrem fáze, tedy dráty, který jdou za pojistkou dál do zásuvky/ke světlu? Nebo se dá zjistit nějak jinak jaký kabel kam vede a od něj pak vytáhnout příslušnou pojistku a vyměním zásuvku?

Slibuju že budu stát na gumě, budu mít gumový rukavice a budu si představovat že na mě dohlíží osoba s paragrafem 6!

Díky
Uživatelský avatar
martinsidlo
Aktivista
Příspěvky: 4643
Registrován: 06 pro 2009, 15:24
Bydliště: Praha 5

Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od martinsidlo »

Ještě asi vyžeň tu osobu s kosou.
Simson Enduro S 51(70 ccm) ex
Lada 1200 S(1500 ccm) 74 ex
Seat Cordoba Sdi AEY 98 ex
OI Combi TDi ASV 1xxPs,2xxNm,740tis.km brzdy 312 x 280 chlazené
OI Combi TDi ASZ (TDI FUN 186Ps,415Nm)brzdy 312 x 280 chlazené
tatko Tom
Přispěvovatel
Příspěvky: 247
Registrován: 25 úno 2018, 08:54
Bydliště: Prievidza

Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od tatko Tom »

Ak máš Ty dobrú životnú poistku a nebaví Ťa život!!!
To, čo píšeš, nie je dobré ani ako "Prvý apríl"... V žiadnom prípade to neskúšaj!
A inak - mám na to papiere, tak by napísali - "zabitý podľa predpisov", teda ak by som nemal inú možnosť, preťažil by som zásuvkový aj svetelný obvod.
Obráť sa na dobrého elektrikára, ktorý bude vedieť čo a prečo robí, nech si neublížiš, on bude vedieť ako...
1.9 JTD 85kW (2x), predpísané oleje + Metabond
mar.se
Sběrač informací
Příspěvky: 24
Registrován: 14 črc 2014, 16:36

Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od mar.se »

Propísknout drát pod napětím, to je aprílový žert? Vyšroubuj jednu pojistku a jdi se podívat, kde přestal jít proud. A tak dále s další pojistkou...
Woko_O
Aktivista
Příspěvky: 1572
Registrován: 06 zář 2011, 20:04

Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od Woko_O »

No tohle bych chtěl dělat samozřejmě nejradši. Ale nemůžu shodit barák co je nad tim a kde jsou jeho pojistky taky.. to je pak těžký když vim hovno, co je co...
tatko Tom
Přispěvovatel
Příspěvky: 247
Registrován: 25 úno 2018, 08:54
Bydliště: Prievidza

Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od tatko Tom »

Prečítaj si viackrát, čo som Ti napísal, zavolaj niekoho, kto vie, čo robí - dá sa to zistiť viacerými spôsobmi.
Napríklad meraním prúdu vo vodičoch odchádzajúcich od jednotlivých poistiek pomocou kliešťového ampérmetra pri zapínaní - vypínaní spotrebičov prípadne surovo zámerným vyrazením poistiek - no prosím Ťa - Ty sa toho nechytaj, lebo podľa Tvojej otázky si kandidát na Darwinovu cenu.
1.9 JTD 85kW (2x), predpísané oleje + Metabond
Uživatelský avatar
Pája 19
Aktivista
Příspěvky: 3497
Registrován: 15 čer 2008, 12:12
Bydliště: u pár dubic

Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od Pája 19 »

Podle mě propísknout kabel pod napětím není problém. Problém nastane ve chvíli, kdy jeden konec pískače bude na fázi a druhej na zemi, nebo na drátu, kterej má určitej svod.
Oct asv 2000, DieselPower
tatko Tom
Přispěvovatel
Příspěvky: 247
Registrován: 25 úno 2018, 08:54
Bydliště: Prievidza

Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od tatko Tom »

Ano - ak by tam bol JEDINÝ vývod. No vtedy načo? Buď na konci napätie bude a spotrebič pôjde - alebo bude a nepôjde - prerušený nukák. No on rieši iné.

Ak by teoreticky meral po nulákoch (ak by mal 100% istotu, že to nulák naozaj je!) napríklad od konkrétnej zásuvky ku poistkovej skrini, namerá hovno, lebo nuláky sú spojené. Ukazovalo by mu to všade rovnako.

Ak fázový vodič pri zapnutom stave a založených poistkách - ak je to jednofázový rozvod platí to isté, čo s nulákmi - všetko bude na rovnkom potenciáli - napätí. Ak by trafil dve rôzne fázy trojfázového rozvodu - spraví dvojfázový skrat efektívneho napätia 400 voltov!
A ak je to ďalej - naťahovať nejakým neodborným spôsobom akési dráty - šnúry a akosi merať???
NEBEZPEČNÉ pre laika -odhliadnuc od predpisov, že nesmie. Ak by sa dačo stalo - zaplatí za chybu...

Ide to určiť bez vypnutia jedine ako som napísal - meraním prechádzajúceho prúdu pri známej premenlivej záťaži.
1.9 JTD 85kW (2x), predpísané oleje + Metabond
mar.se
Sběrač informací
Příspěvky: 24
Registrován: 14 črc 2014, 16:36

Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od mar.se »

Nebo může do zásuvky v garáži připojit spotřebiče s dostatečně velkým příkonem na to, aby příslušná pojistka vybavila...
tatko Tom
Přispěvovatel
Příspěvky: 247
Registrován: 25 úno 2018, 08:54
Bydliště: Prievidza

Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od tatko Tom »

Ano no svetlá tak nevyrazí. Doma by som vedel preťažiť aj svetelný obvod, no ako - nezverejním :)
1.9 JTD 85kW (2x), predpísané oleje + Metabond
MARKYS
Sběrač informací
Příspěvky: 42
Registrován: 09 říj 2021, 19:45
Bydliště: Čadca

Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od MARKYS »

Než akokoľvek tu nebezpečne čarovať máš najbezpečnejšie niekedy v noci alebo niekedy kedy nebude vadiť odpojenie domu od elektriny (nebude žiaden spotrebič zapnutý, hlavne el. kotol !!!) jednoducho vybrať poistku a skúšať kedy ti zhasne garáž.
Radšej si ale fakt zavolaj poriadneho elektrikára, ten príslušný okruh nájde a zásuvku ti vymení. Tu sa môže dodrbať veľa vecí, od zásahu el. prúdom po zničenie el. spotrebiča, ak trojfázovému spotrebiču omylom odpojíš jednu fázu...
Octavia 1 Combi - AHF, 2001, 49x xxx km
Octavia Tudor - 1961, 42PS, 17 xxx km
Octavia 1 Combi - ASV, 2002, 34x xxx km
Uživatelský avatar
vilik
Přispěvovatel
Příspěvky: 455
Registrován: 24 led 2006, 07:25

Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od vilik »

Jasně že lze. Ale raději to svěř, kdo má s elektrikou profesionální zkušenosti. Být na tvém místě, nepouštím se do toho.
VW Sharan
1.9 TDI PD
Woko_O
Aktivista
Příspěvky: 1572
Registrován: 06 zář 2011, 20:04

Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od Woko_O »

Našel jsem dvě keramický pojistky, co shazujou komplet celej sklep včetně garáže. Bohužel i kotel (jednotka plynovýho), plus x dalších zásuvek a světel tam kde nepotřebuju. Není to ani v tý pojistkový krabici, co je hned vedle garáže, ale v baraku nad nim.. Evidentně se to za komančů dělalo tak jak to vyšlo a jaký dráty a pojistky zrovna byly. Samozřejmě je to celý v hlíně, dva vodiče. Bude prdel tam dávat nový zásuvky, u kterých už většinou ani není možný spojit kolík s Nkem jedním vodičem
Jarda S.
Aktivista
Příspěvky: 4192
Registrován: 13 lis 2010, 18:11
Bydliště: Netolice, největší prdel v republice

Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od Jarda S. »

to je na komplet vyškubání a natažení novýho..... :bang:
Passat AVF 96kw
GIII 1Z 66kw + s764, kat off, egr off, TA
felda 1.3 BMM 95 LPG
Woko_O
Aktivista
Příspěvky: 1572
Registrován: 06 zář 2011, 20:04

Re: Elektrika - můžu propísknout drát 230V pod napětím?

Příspěvek od Woko_O »

To je, souhlasim. Ideálně v celym baráku. Bohužel to je skoro nereálný, bez toho aby se dělala komplet rekonstrukce za bambilion. Tady v tý garáži bych to klidně mohl natáhnout nový jenom venkem v liště. Ale i tak bych spojoval TN-C s TN-S.. respektive skřín je co je za dveřma by určitě zůstala na současným rozvodu..
Odpovědět

Zpět na „Diskuze - MIMO mísu“